                 擠塑板是經有特殊工藝連續擠出發泡成型的材料,其表面形成的硬膜均勻平整,內部完全閉孔發泡連續均勻,呈蜂窩狀結構,因此具有高抗壓,輕質,不吸水,不透氣耐磨,不降解的特性。那么擠塑板的執行標準又是什么呢?陜西擠塑板廠家的小編給大家分享一下吧。

          陜西擠塑板廠家

                 1、規格尺寸(毫米)
                 現國家標準:長度1200,1250,2450,2500。寬度600,900,12009p。
                 國內廠家實際標準:常用的有1200、1800兩種。
                 在實際工程應用中,過大尺寸的擠塑板,會導致工人較難平整粘貼。滿粘聚合物砂漿后質量比較重,不利施工。
                 標準建議:建議參照行業標準JGJ144—2004(外墻外保溫工程技術規程)推薦的尺寸1200*600毫米。
                 2、允許偏差(mm)ww
                 現國家標準:長度和寬允許偏差±7.5毫米,對角允許偏差±7毫米。厚度允許偏差±毫米2(厚度﹤50=(以規格1200*600的板為基準)。
                 國內廠家實際標準:參照國標。
                 在實際工程應用中,此誤差會導致施工困難,成為外保溫開裂脫落的一個誘因。
                 標準建議:建議參照行業標準JG149-2003中EPS板允許偏差,長度允許偏差±2.0,寬度允許偏差±1.0,對角允許偏差±3.0。厚度允許偏差±1.5,厚度﹤50。(單位:毫米)
                 3、表面處理
                 現國家標準:未作強制性規定。
                 國內廠家實際標準:光面,壓花,人工打毛,涂刷界面砂漿。
                 在實際工程應用中,有的廠家提出,改善了粘結聚合物砂漿的粘結性能,但在光面擠塑板上粘貼,效果還是不太理想,光面擠塑板粘結力約僅為打毛板60%,所以擠塑板板表面進行處理是很有必要的。
                 標準建議:外墻用擠塑板禁止光面直接用,強制進行表面處理,并要做擠塑板與粘結砂漿的粘結強度拉拔試驗。
                 4、抗折抗彎抗拉
                 現國家標準:無。
                 國內廠家實際標準:無。
                 在實際工廠應用中,擠塑板的抗折抗彎抗拉強度是整個外保溫體系穩定性和耐久性不可忽略的重要因素。
                 標準建議:實際積累數據較少。
                 5、顏色,外觀
                 現國家標準:產品表面平整,無夾雜物,顏色均勻。不應有影響使用的可見缺陷,如起泡,裂口,變形等。
                 國內廠家實際標準:參照國標。
                 實際工程應用中,某些品牌的擠塑板平整度欠佳,影響施工質量。
                 標準建議:對外墻用擠塑板平整度指標可以參照行業標準JG149-2003中EPS板的平整度允許偏差。
                 6、燃燒性能
                 現國家標準:按GB8624分級達到B2級。
                 國內廠家實際標準:受成本和技術能力制約,比較忽視阻燃性問題。實際工程應用中,有大量非陰燃型擠塑板。
                 標準建議:制定標準等級,嚴禁使用非陰燃擠塑板。
                 7、透濕性能
                 現國家國準標:X250帶表皮,小于3.0。不帶表皮W200,小于3.5。
                 國內廠家:參照國標。

                 實際工程應用,有設計人員提出擠塑板透氣性太差而選用聚苯板。外墻用EPS水蒸汽透過系數值在4.5左右,通過打磨處理或不帶皮的XPS板的水蒸汽透過系數值能達到3.5左右。